压力继电器和压力传感器本质区别是什么?压力继电器没有接系统程序,也就是没接PLC能直接控制电磁阀得电或失电吗?
发表于 2012-9-22 23:26:21 | 显示全部楼层
压力继电器只能输出开关信号,压力传感器能输出模拟量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 10:20:36 | 显示全部楼层
压力继电器直接控制开关电磁阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 12:58:22 | 显示全部楼层
压力传感器的模拟量信号能够在触摸屏上显示出来
压力继电器应该就是个普通的开关量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-8 22:52:17 | 显示全部楼层
压力继电器输出开关量,比方说当压力预定值,就会输出一个信号,以便控制其它元件动作。而压力传感器就是将所测量的位置的压力实时显示出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
发表于 2012-11-17 00:09:37 | 显示全部楼层

RE: 压力继电器和压力传感器本质区别是什么

压力传感器可以输出模拟量和开关量,可以经控制器参与控制,可以在屏幕上显示,继电器只能输出开关量,可以直接控制电磁阀不需经过控制器!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-17 09:03:47 | 显示全部楼层
压力继电器是利用液体压力使电气触点闭合的液压-电气转换元件,输出开关量;压力传感器是将检测的压力信号转换为模拟电信号输出,输出模拟量
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:281
  • 打卡总奖励:1393
发表于 2012-11-19 16:09:40 | 显示全部楼层
压力继电器输出开关量,有回差.
压力传感器是将检测的压力信号转换为模拟输出
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总天数:50
  • 打卡总奖励:128
发表于 2012-12-1 15:54:26 | 显示全部楼层
压力继电器:是液-电转换元件,将压力信号转换为电气的开关信号,一般用于压力系统的保护和控制的换向。 压力传感器 能够线性将压力信号转换成电信号的模拟量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-3 13:45:47 | 显示全部楼层
传感器信号作为电反馈可对系统进行控制 继电器输出报警信号或者是换向信号