11513| 8
|
amesim中液控单向阀的问题 |
|
如下图,控制油口3的压力比进油口1的压力要小,可是我发现蓄能器中的压力只能达到控制油口3的压力,而没有办法达到进油口1的压力,试着改了几个参数无果。
如果想让蓄能器中的压力达到进油口1的压力,(控制油口的压力小于进油口的压力,大于液控单向阀先导压力),求大家指导一下。 | |
|
嗯,顶楼上,楼主的液压图中单向阀确实是接反了
| |
|
| |
|
换了个阀,可以实现我说的功能,如下图,但是这两个液控单向阀有什么差别?帮助文件实在没看懂,有了解的朋友讲讲。
| |
|
楼主你也知道那个是先导压力,所以呢
下面这个就是纯粹的液控换向阀 不一样的,仔细想想 | |
|
| |
|
建议多看看帮助文件
| |
y19492010 发表于 2013-3-16 10:13 请问你这个port2 与塞子之间接的什么啊,我怎么没有找到这个东西啊 | |

IP卡
狗仔卡
发表于 2013-3-15 15:07:00
提升卡
置顶卡
变色卡