位置闭环的问题 |
wfloveaq 发表于 2015-4-1 09:46 楼主可以用抓屏打把图放上来。 | |
|
SIMOTIOM是对伺服马达控制好一点,用于液压恐怕不容易。楼主是电控专业的吗?
| |
游勇 发表于 2015-4-9 13:49 不是,我是液压专业,现在主要从事设备维护工作,个人感觉判断故障还是要一定的电控基础 | |
|
用数字技术解决油缸的速度同步和位置同步方法如下:
用专用数字控制器: 1.speed:1000(脉冲当量为0.1时,代表速度100毫米/秒) gline:10000(行程为1米), 将上述控制器的信号同时发到数字缸驱动器即可。 按上述方法可以设置任意速度和行程。 | |
|
1.speed:-1000(脉冲当量为0.1时,代表速度100毫米/秒,油缸反向运动)
gline:10000(行程为1米), 将上述控制器的信号同时发到数字缸驱动器即可。 按上述方法可以设置任意速度和行程 - 本文出自液压圈,原文地址:https://www.iyeya.cn/thread-24852-1-1.html | |
|
本帖最后由 诚实可靠小郎君 于 2015-4-23 10:12 编辑
PLC给的是输出信号,就是你要求油缸达到的位置是多少。比如PLC输出模拟量为0-10V,如果给出3V,那么油缸伸出30%的长度。而执行器位置闭环,一般是需要在执行器上安装位移传感器,做位置反馈,即你让油缸伸出,但是得知道油缸到底伸出了多少,再根据伸出量来判定是否达到了你给出的设定值(比较器),如果有误差,那么误差就作为输入信号再去使油缸运动,直到误差为零,油缸就停下来了,停的位置就是你要求的位置。一般要做要求较高的位置闭环控制,会结合大小闭环一起控制,精度会更高。 | |
|
PLC不应用来直接控制闭环液压伺服系统。
1. PLC的扫描时间太慢。 2. PLC的扫描时间不具备一致性。加入更多的代码使PLC扫描时间更慢,更加不一致。 3. PLC的模拟输入和输出缓慢,没有足够的分辨率。 4. PLC没有运动轨迹规划功能,必须人为编写。 5. PLC缺乏诊断和调试工具。 6. PLC的PID是为过程控制应用而编写的,其时间常数是分钟级,而非秒或毫秒级。 7. PLC的不具备前馈控制以减少跟踪误差。 8. 最重要的!编写出最佳的液压伺服运动控制程序,须要具备对液压系统和控制理论的理解,以及编程优化的综合能力。 | |
|
| |
|
补充一下,至于lz说的,油缸到每个位置的速度是如何调节的,不知道lz可否听过PID这个东西?
你搞位置闭环,要是没听过PID,那我也是醉了~ 你把放大倍数调的越大,也就是P值设定的越大,那么执行元件就会以越大的速度接近你的目标设定值,当然,如果P值调的过大,将会使系统产生震荡,不稳定,因此需结合I或D的控制,以求快、稳、准的效果 | |
|
···
|
|