8565| 10
|
比例阀的流量要比使用流量大多少合适? |
|
你的理解没有错,压差指的是双向压损之和;若阀选择太大就意味着分辨率低,不好操控
一般伺服阀按照1000psi压差来选择流量,而比例阀按照150psi压差来选择,但不知为何会出现阀过大的情况,请提供详细点的信息? | |
|
| |
|
a = F/m
a = (Pa*Aa-Pb*Ab)/m |
|
|
若搂主用的系统不是闭环,又没有负荷传感,但是用恒压源,则要加上叠加式压力补偿器以保证比例阀的压差不会过大。
| |
wydabl 发表于 2016-3-30 22:41 压差应该按照实际压差去选择吧,不应该按照固定值去选择吧。 我看了一下都是压差按照1mpa去选择的,但实际的压差有可能要比1MPa多了去了。 比如压差是10MPa,而如果按照1mpa去选择的话, 阀的流量应该就是原来的3.16倍。 不知道我的理解对不对? | |
mars_haha 发表于 2016-3-31 08:07 压差是果,不是因,并不是你说是10MPa就是10MPa,所以按照游总说的需要叠加压力补偿器以保证阀的压降恒定,否则流量会收到负载的影响 | |
游勇 发表于 2016-3-31 02:12 1:负荷传感应该怎么理解呢? 运行过程中,负载发生变化是这么理解吗? 2:恒压源是指用的恒压变量泵吗? 3:系统闭环怎么理解?系统闭环位置控制还是其他的? 请游总解答一些,谢谢。 | |
mars_haha 发表于 2016-4-6 11:12 看来楼主并非学液压的吧?这比较难交流。 | |
|
| |
|
这本书可能对楼主有帮助:
https://www.iyeya.cn/forum.php?m ... A9%CA%C0&page=1 | |

IP卡
狗仔卡
发表于 2016-3-30 16:31:58
提升卡
置顶卡
变色卡
发表于 2016-3-31 01:10:15




发表于 2016-3-31 02:12:57